• 主页 > 知识问答
  • 接地系统的5个基本概念:深入理解接地相关知识

    1。接地系统的五个基本概念

    当涉及到基础时,在接地方面是第一件事吗?实际上,接地是一个系统,而不是一个单一的存在。今天,我将与您分享基本的基础概念。为了提高自己,您不必每分钟学习,但是您想获得每分钟的学习。

    1。土地是什么

    地球是指可以提供或接收大量充电的物体,可以用作良好的参考潜力。它通常是指地球,并且工程将其视为零潜力。电子设备中的潜在参考点也称为“地面”,但不一定连接到地球。

    2。接地

    接地防雷规范_常识接地防雷基本原理_防雷接地基本常识

    将电力系统或电气设备的某些导电部件连接到通过接地线“接地”,通常指地面杆。

    3。接地杆和接地杆系统(接地装置)

    埋在地面上并直接接触地面以提供从电气设备到地面的低阻抗路径的金属导体称为接地杆。各种金属组件,金属管,金属井管,建筑物和设备基础用作接地电极直接接触的接地电极,称为自然接地电极。

    一个由每个接地极,一个总的接地端子或接地牢房以及之间的连接导体组成的系统称为接地杆系统(接地设备)。通常,将总末端或接地总线作为潜在参考点。

    4。接地线

    用于将电气设备的接地端子连接到主接地端子或接地舱板的导体称为接地线。

    5。接地系统

    接地线和接地极系统的总和称为接地系统。

    2。功能接地和保护性接地

    根据接地的不同功能,一般分类如下

    1。功能接地

    用于确保设备(系统)的正常操作或使设备(系统)可靠并正确实现其功能。喜欢:

    (1)工作(系统)接地。接地是根据系统操作的需求进行的,例如电源系统中性点的接地,将电话系统中直流电源的正电极接地,等等。

    (工作接地)

    (2)信号电路接地。将等电位点设置为电子设备的参考电位,称为简称信号接地。

    (信号接地)

    2。保护地面

    为个人和设备安全而建立基础。喜欢:

    (1)保护性接地。电气设备的裸露导电部件,配电设备和线杆塔等的框架可能会因绝缘损坏而通电,并提供接地以防止其危害个人和设备的安全性。

    (保护性接地)

    (2)避雷针接地。接地设计用于避雷器(闪电杆,闪电线和闪电驱动器),以将闪电电流释放到地面,以消除或减少对个人生活和设备的危害和损害。

    (闪电保护接地)

    (3)反静态接地。将地球接地以防止其有害影响,通过进行静电电力。例如,为易燃的和爆炸的管道,储罐,电子设备和设备提供接地,以防止静电的损害。

    (4)阴极保护接地。受保护的金属表面被制成电化学细胞的阴极,以防止表面腐蚀的接地。可以使用牺牲阳极法和外部电流取消氧化电压法进行保护方法。牺牲阳极方法是使用镁,铝,锰或其他活跃的金属埋在附近并与受保护的金属重叠的,但该方法只能在有限范围内提供保护。

    对于长的电缆金属鞘和金属管,可以保护-0.7-1.2V相对于周围土壤的直流电压。该直流电源通常是通过纠正获得的。

    3。电磁兼容性接地

    电磁兼容性是使设备,电路,设备或系统能够在电磁环境中正常工作,而不会对这种环境中的任何事物构成难以忍受的电磁骚扰。

    为此目的而建立的接地称为电磁兼容性接地。屏蔽是电磁兼容性所需的基本保护措施之一。为了防止寄生的电容被修饰或形成噪声电压,需要将屏蔽层接地,以便电气屏蔽可以流出感应电荷或形成足够的反向电流以抵消干扰。

    3。电气设备必须接地,不能接地

    1。接地范围:应接地电气设备和设施的以下金属部分:

    防雷接地基本常识_常识接地防雷基本原理_接地防雷规范

    (1)电动机,变压器,高压电器等的底座和外壳;

    (2)电气设备传输设备;

    (3)变压器的次要绕组;

    (4)发电机中性点柜外壳,发电机出口柜和封闭的母线外壳等;

    (5)气体隔离完全封闭的组合设备的地面末端(GI5):

    (6)屏幕的金属框架(机柜,盒子)和用于配电,控制和保护的操作表;

    (7)安装控制电缆的外皮;

    (8)房屋内外的电源分配设备的金属结构,钢筋混凝土结构,以及靠近活部分的金属围栏和金属门;

    (9)电源电缆接线盒的外壳,端子盒,电缆的外皮,有线钢管,各种金属接线盒和电缆托盘等;

    (10)配备避雷针的高架线杆塔;

    (11)除了具有沥青地面,非底座,拆卸弧形的线圈接地和高电阻接地系统的居民区域外,非地面,弧形破坏的线圈接地和高阻抗地接地系统

    金属杆塔和钢筋混凝土杆塔在整个城市没有头顶线;

    (12)电气设备,例如开关设备,电容器安装在分配线杆上;

    (13)金属盒变电站;

    (14)便携式和移动电气设备的外壳;

    (15)用于铺设线路的钢电缆,起重和运输设备轨道。

    其中(4),(5),(13)和发电机底座或外壳;变压器中性点直接接地;电弧抑制线圈,地面反应器,电阻或变压器的地面末端连接到变压器,发电机和高压平行反应器的中性点;避雷器,闪电棒和闪电逮捕器的地面终端应以特别铺设的地面线接地。

    2。范围可能是不扎根的

    电气设备和电力生产设施的以下金属零件可能不会接地:

    (1)安装在分配屏幕,控制屏和分配设备上的电气测量仪器,继电器和其他低压电器的外壳以及当发生绝缘损伤时不会在支撑上引起危险电压的绝缘体金属底座;

    (2)安装在接地金属结构上的设备(应确保良好的电气接触),例如套管;

    (3)在电池室的支撑,直流标称电压为20V或更低;

    (4)在干燥的地方,AC额定电压为50V及以下的电气设备以及DC额定电压为110V及以下。

    4。什么是等电位连接?

    1。等电位连接的作用

    建筑物的低压电气设备应采用等电势连接,以减少建筑物中间接接触电压与不同金属书籍之间的电势差;避免通过电线和金属管从建筑物外部引入的断层电压的损害;减少保护电器不可靠的操作造成的危险,并有利于避免由外部电磁场引起的干扰并改善设备的电磁兼容性。

    2。等电位连接的分类

    1。总优势连接

    总等电位连接是连接建筑物电气设备的裸露导电部分和设备的外部导电部分。

    抓住。以下导电零件通过在传入的分销框附近的总电位耦合终端(地面母线)相互连接:

    (1)传入分销盒的PE(Pen)母线;

    (2)金属管道,例如供水和排水,热量,气体和其他主要管道;

    (3)建筑物的金属结构;

    (4)建筑接地装置。

    建筑物中的每个电源线都应连接到总的等电位,并且每个总等电位连接的端子板应相互连接。

    2。辅助等电位连接

    导体通过导电部件之间的直接连接,以使其电势相等或关闭,称为辅助等电位连接。

    3。当地的等电位连接

    接地防雷规范_防雷接地基本常识_常识接地防雷基本原理

    每个导电部件都连接在本地站点中,该站点称为局部等电位连接。可以通过局部等电位耦合端子板相互连接,可以通过局部连接到PE座舱(或中继线),金属管道,建造金属物体等。以下情况需要本地等电位连接:

    (1)当电源网络的阻抗太大时,导致自动电源被切断了太长时间,无法满足防震的要求;

    (2)TN系统的同一配电箱的电源是两个电气设备,固定,手持式和移动设备以及固定型设备,并提供了固定型设备。

    当保护性电器的电源截止时间无法满足手持设备和移动设备的要求以防止电击;

    (3)满足浴室,游泳池,医院手术室和其他地方的预防电击的特殊要求时;

    (4)避免由爆炸危险的电位差异引起的电火花;

    4。等电位连接线的接口要求

    5。等电位连接与接地之间的关系

    接地可以被视为与地球的等值势连接为参考电位。旨在防止电击的电位连接通常连接。

    地面与地面潜力一致,这有利于人身安全。

    4。等电位耦合线的安装

    (1)金属管上的阀,仪器和其他设备需要连接到带有跳线的电路。

    (2)应在燃气管的入口处插入绝缘部分(例如,在法兰之间插入绝缘板),该绝缘段的两端应跨越

    火花放电缝隙由天然气公司实施。

    (3)可以根据实际条件对导体之间的连接进行焊接或螺栓,并且需要可靠。

    (4)等电位耦合线应具有黄色和绿色标记,应在总的等电位耦合端板上涂上黄色底漆,并应使用黑色“地面”标记。

    5。接地电阻对应于避雷针接地和保护性接地?

    以上是对基础的基本知识,在阅读它之后,我基本上已经了解了基础。我们知道避雷针接地,工作地接地和保护性接地的作用,但是在这些接地类型中的接地阻力有什么要求?我们经常看到接地电阻需要0.5Ω,4Ω,10Ω甚至30Ω,那么具体要求是什么?我们不介绍理论(头晕),我们只看结果!

    1.什么是接地电阻?

    概念:应接地的电气设备通过接地设备和地面称为接地电阻,主要由以下5个部分组成:

    (1)电气设备和接地线之间的接触电阻。

    (2)接地线本身的电阻。

    (3)接地身体本身的抗性。

    (4)接地物体和地面之间的接触电阻。

    (5)地球的阻力。

    2。不同的电气设备对接地电阻有不同的要求:

    (1)大型接地短路电流系统R≤0.5欧姆

    (2)能力超过100kVar≤4欧姆的变压器或发电机

    (3)阀型闪电r 0r≤5欧姆

    (4)独立闪电,小接地系统,容量为100kVa或以下的变压器或发电机以及高压和低压设备,独立闪电杆的高压和低压设备,小地接地电流系统,容量为100kVa或低于下方或低电压设备,高电压设备和低电压设备,高压和低压设备。

    (5)低压线的金属棒,水泥杆和烟囱的接地为R≤30欧姆

    版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.tjtanggu-giant.com/html/tiyuwenda/9697.html

    加载中~

    相关推荐

    加载中~